六氟化硫是自问世以来深受各大行业欢迎的绝缘气体,由于pg电子试玩网站免费-pg电子最新网站入口所具有的独特优势(抗电强度是空气的2.5倍,在0.29兆帕压力时的抗电强度就与变压器油相近),已被广泛地应用于各种中压、高压、超高压设备中作为绝缘和灭弧介质。前不久还有新闻显示电科院完成了广西第一个六氟化硫固体分解物分析检测实验室的建设,标志着广西电网六氟化硫电气设备故障诊断技术步入了一个新台阶。那么为何电科院这么重视六氟化硫电气设备故障呢?到底六氟化硫电气设备故障有何危害?我们如何防范六氟化硫电气设备故障呢?纽瑞德特气小编带你了解一二!
六氟化硫电气设备故障有何危害?六氟化硫电气设备故障是很严重的事么?六氟化硫气体本身虽无毒,但它的比重大,比空气重5倍,往往积聚在地面附近,不易稀释和扩散,是一种窒息性物质,有故障泄漏时容易造成工作人员缺氧中毒窒息。六氟化硫气体在电场中产生电晕放电时会分解出氟化亚硫酸、氟化硫酸、十氟化二硫、二氧化硫、氟化硫、氢氟酸等近十种气体。这些氟、硫化物气体不但有毒,而且很多还有腐蚀性。如果六氟化硫电气设备故障,不仅对人体会造成直接危害,污染环境,还会影响工业生产的效率,并且导致设备损失。
我们如何防范六氟化硫电气设备故障呢?遇到六氟化硫电气设备故障该怎么办呢?首先我们得知道sf6电力设备中,我们需要时常更换新的sf6气体,保证设备中sf6气体的纯度,这样才能确保设备正常运作。对于六氟化硫新气的安全使用和充装时的安全防护如下:
1 六氟化硫新气中可能存在一定量的毒性分解物,在使用六氟化硫新气的过程中,要采取安全防护措施。制造厂提供的六氟化硫气体应具有制造厂名称、气体净重、灌装日期、批号及质量检验单,否则不准使用。
2 对新购入的六氟化硫气体要进行抽样复检,参照dl/t595—1996《六氟化硫电气设备气体监督细则》实施。复检结果应符合六氟化硫新气标准,否则不准使。
3 从钢瓶中引出六氟化硫气体时,必须用减压阀降压。
4 避免装有六氟化硫气体的钢瓶靠近热源或受阳光曝晒。
5 使用过的六氟化硫气体钢瓶应关紧阀门,戴上瓶帽,防止剩余气体泄漏。
6 户外设备充装六氟化硫气体时,工作人员应在上风方向操作;室内设备充装六氟化硫气体时,要开启通风系统,并尽量避免和减少六氟化硫气体泄漏到工作区。要求用检漏仪做现场泄漏检测,工作区空气中六氟化硫气体含量不得超过1000μl/l。
以上是在预防六氟化硫电气设备故障时对于充装sf6气体时的要求,那么对于设备管理人员以及设备本身有何要求呢?六氟化硫试验室是进行六氟化硫新气和运行气体测试的场所,因此化验人员经常会接触有毒气体、粉尘和毒性化学试剂。试验室除具备操作毒性气体和毒性试剂的一般要求外,还应具有良好的底部通风设施(对通风量的要求是15min内使室内换气一次)。此外应对六氟化硫电气设备故障,合理定期的设备检测也是必须的!任何事物都具有他的双重性。sf6气体在电力系统中以他独特的优势被广泛应用的同时也存在因本身的质量变化或泄漏而对设备造成安全隐患以及人身危害。正居于此,有关部门已制订了一系列相应的行业法规,法规中明确规定了配有sf6设备的单位和企业务必安装sf6浓度和氧气含量监测装置来对sf6设备进行定期检测或实时监测以保证对电力设备安全的更好控制和现场工作人员的人身安全。在设备运行中,往往一起简单的安全事故将直接或间接地造成巨大的财产损失或人员伤害。因而保持设备的安全运行是防范事故发生的关键,维护工作中不但要经常性地对设备进行检修,还必须有相关的仪器实时地显示现场设备内的运行状态,并预知设备的老化和介质的变化情况。在线式微水含量监测可实时地监测gis或其他sf6电气设备中sf6气体、空气等的湿度。灵敏度高,迎合不同的应用现场还可满足长距离传输。当然选择便携式露点仪来定期地对sf6设备进行检测并周期性的总结和分析检测数据也能达到安全维护的基本要求。
看来六氟化硫电气设备故障的防护需要我们支持以恒啊,在六氟化硫电气设备运作时,我们不但要关注设备本身,也要注意到sf6气体的回收问题。现在全球每年生产的大约8500tsf6气体中,约有一半以上用于电力工业。而在电力工业中,高压开关设备约占用气量的80以上。sf6气体分子对温室效应具有潜在的危害,这是因为sf6气体一个分子对温室效应的影响为co2分子的25000倍,同时,排放在大气中的sf6气体寿命特长,约3400年。现今,每年排放到大气中的co2气体约210亿,而每年排放到大气中的sf6气体相当于1.25亿tco2气体。有效迅速地回收和净化sf6气体是六氟化硫电气设备故障检修工作的一项重要内容。
六氟化硫气体(sf6气体)各种纯度包装均有售_大量现货供应!六氟化硫气体价格(sf6气体)全网最实在!六氟化硫气体厂家直销!纽瑞德特种气体长期大量现货供应!400-6277-838